Dm500s + роутер Di524up + Edge модем

Fedorych

Пользователь
Поставил такую комбинацию - 3шт. DM 500S подключены к инету через WiFi роутер DI 524UP, к которому на USB подключен EDGE модем и WAN настроено через него. В качестве модема - Motorola L7. Вообще-то Ш работает ничего, затыки редко, но есть. Причем независимо - три ресивера работают или один. На Длинковском форуме вычитал, что для компа подключенного к ЛАН нужно выставлять MTU 1400, а как в DM500S этот параметр задать? Пробовал в var\etc создать init и в нем строку чото типо этого(в Линуксе я лох лохом) -

#!/bin/sh
ifconfig eth0 down;
ifconfig eth0 mtu 1400;

Никакого толку.
 

Fedorych

Пользователь
Все оказалось просто - вторую строчку выкинуть и ifconfig показывает MTU 1400. Еще раз всем спасибо :)
ЗЫ Если кому пригодится - init

#!/bin/sh
ifconfig eth0 mtu 1400
 

gpa_76

Новичок
Ну и как, помогло?
У меня, кстати, такой файл не прокатывает, хотя в нем же пишу смену mac, допустим, все работает.
Что может быть?
 
Сверху